y_fed писал(а): Видимо, описка?
Да, уж, ляпнул я, извиняйте...
Шоттки, конечно.
Добавлено спустя 54 минуты 10 секунд:
Sir писал(а):сейчас времена Wi-Fi и Интернета. Я к тому, что морочиться с длинными "гирляндами" уже нет нужды. Матьянга, по Вашему опыту, какова максимальная длина провода у DS18B20, чтобы он работал стабильно и без ошибок?
Ну, видите ли, у каждого свой забег по граблям. Это ж у нас в стране - национальный вид спорта. Не вижу, правда, как бы мне помог Wi-Fi в моей ситуации.
В моем случае одна "гирлянда" датчиков со своим блоком ВМ8036 обслуживает контроль Т и термостатирование процессов винокурения, термостатирование работы водогрейки и отопительного котла (древний он, без автоматики, но мощный, гад, устраивает еще).
А вторая гирлянда и NM8036 - термостатирование Т в хате, в бане, сушилке, контроль уличной Т. Надо бы еще микротепличку на контроль Т подключить.
Плюс пара "дежурных" датчиков, которые через разъемы можно подключить при необходимости решения каких-либо кратковременных задач. Всего набралось 14 штук.Объединить ВСЕ датчики на одной линии не получилось - критичной оказалась длина обвязки всех точек, об этом есть в предыдущих сообщениях.
Конфигурация эта сложилась постепенно. Если бы несколько лет назад попали в руки W1209, то можно было бы всё это решить попроще. Заказал 3 недели назад, получу - протестирую и их.
Как-то так, кажись на все вопросы ответил.